A WC-vezrl elektronikm mkdsi lersa (nagyjbl)

Az ramkr a lmpt a ventilltort s a wc lehz motort (3f-lptet) tudja vezrelni ill. a motor power - transzformtort tudja ki-be kapcsolni. (amikor pp nem kell lehzni (az esetek 99,9%) akkor a traf ne legyen ram alatt, ne fogyasszon mg 3..4W-ot sem ezrt kikapcsolja egy relvel). 
Persze felttel, hogy az ramkr kapjon kls kb.12V-ot.
Az ramkr lelke egy PIC 16F84-es mikrovezrl be lehet rajt lltani az idt (mert nem egyformn viselkedik jjel s nappal), sajna a tli nyri idszmtst nem tudja ezrt vente ktszer t kell lltani az rjt, ami egybknt nem is knny folyamat hiszen ha figyelttek egy gomb s egy led ll rendelkezsre (nem akartam kijelzkkel telenyomni). Az idalapot a hlzati 50Hz nullalmenete biztostja gy elg pontos az ra. 
Van az ajtnl egy reed-rels nyitsrzkel s amikor kinyitod az ajtajt felkapcsolja a villanyt s elindtja 10%-ra a ventilltort. 
Ja a lmpa fnyerejt s a venti sebessgt tudja szablyozni (ennek jelentssge van) tirisztoros meghajtsak. 
A kapcsol (ebbl csak egy van s bent a wc-ben) egy billentse a villany fel ill. le kapcsolst eredmnyezi (nem mindg a felbillentsre kapcsol fel) ha duplaklikkelsz (fel-le egyms utn 1mp-en bell) akkor a venti indul el (teljes sebessg) ill. ll le. 
A wc blitst a nyomlapba (GROHE) ptett mikrokapcsol indtja, a motor felcsvli a lehzzsinrt, megtartja majd visszatekeri. Ha rviden nyomod meg a nyomlapot akkor a tartly felt engedi le ha hosszan nyomod az sszes vz lemegy. 
Ha kijssz a wc-bl s semilyen gombot nem nyomsz meg akkor ha becsuktad az ajtt lekapcsolja a villanyt a ventit s lehzza a wc-t. (hogy ez bekvetkezzen kb 40-50 mp-ig benn kell tartzkodnod, ha csak egy tekercs paprrt lptl be s kijssz nincs lehzs) (ha nyomlap megnyomsval bltetted a wc-t, kijvetelkor termszetesen nincs mgegy blts)
Az autmatikus lehzs (blts) egy jumper segtsgvel ki ill. bekapcsolhat.
Ha valami oknl fogva gve maradna a lmpa (s a venti) akkor kb 15perc utn szpen lassan fokozatosan elhalvnytva kezdi lekapcsolni a villanyt (ha mgis bentvagy, kapcsolsz egyet). 
A fnyerszablyzs miatt az g lettartama megn (nincs hideg max-ra kapcsols). 
Az eddig lertak a nappali mkdsre vonatkoznak (6 rtl 23 rig)
jszaka a wc-be belpskor (ajtnyits) nem kapcsol ventilltort s a lmpa fnyereje is cskkentett (ennek mrtke bellthat jumper s nyomgomb segtsgvel 16 fokozatba), kijvetelkor nincs blts. Ezek a funkcik az jszakai zaj s fnyek miatt lettek ltrehozva. Hogy az jszakai idtartamban (23 - 6-ig) jszakai zemmdba funkcionljon egy jumper felhejezsvel ki ill. bekapcsolhat.

Ez a lers csak egy ttekint a mkdsrl, azt, hogy hogyan kell belltani s az ramkrt bektni arrl kln lesz egy lers azok szmra akik meg szeretnk pteni.
Az ramkr teljes mrtkben publikus az alknyvtrakban mindent megtalltok (kapcsolsi rajz, panelterv, PIC programja (ersen kommentezve), fotk)
J utnptst s WC hasznlatot kvnok. :)

A kszt: Tatai Tams  
email:    tatai@janus.gimsz.sulinet.hu